目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.1 防火检查
5.1.1 仓储场所每月应至少组织一次防火检查,各部门(班组)每周应至少开展一次防火检查。
5.1.2 防火检查应包括以下内容:
a) 各项消防安全制度和消防安全操作规程的执行和落实情况;
b) 防火巡查、火灾隐患整改措施落实情况;
c) 安全员消防知识掌握情况;
b) 防火巡查、火灾隐患整改措施落实情况;
c) 安全员消防知识掌握情况;
d) 室内仓储场所是否设置办公室、员工宿舍;
e) 物品入库前是否经专人检查;
e) 物品入库前是否经专人检查;
f) 储存物品是否分类、分组和分堆(垛)存放,防火间距是否满足要求,是否存放影响消防安全的物品等;
g) 火源、电源管理情况,用火、用电有无违章;
h) 消防通道、安全出口、消防车通道是否畅通,是否有明显的安全标志;
i) 消防水源情况,灭火器材配置及完好情况,消防设施有无损坏、停用、埋压、遮挡、圈占等影响使用情况;
j) 其他需要检查的内容。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475