5.17 管路、管件
5.17.1 流经介质为气体的管路、管件
生产单位应给出贮存压力、最大工作压力、最小工作压力的具体数值。
应符合GA 400-2002中5.15.1、5.15.3、5.15.4、5.15.6的要求。
5.17.2 流经介质为泡沫灭火剂的管路、管件
5.17.2.1 材料
管路应采用具有耐腐蚀性能或将其内外表面做防腐镀层处理的材料制造。
管件应采用耐腐蚀的金属材料制造,不应使用铸铁件。
5.17.2.2 工作压力
管路、管件的额定工作压力应不低于储液罐最大工作压力。
5.17.2.3 强度要求
按6.2规定的方法进行强度试验,试验压力为4倍储液罐最大工作压力,保持5min,管路、管件不应产生结构性损坏、永久变形或破裂。
5.17.2.4 密封要求
按6.3.2规定的方法进行密性试验,试验压力为2倍储液罐最大工作压力,保持5min,管路、管件应无渗漏和永久变形。
