目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.2 储液罐
5.2.1 材料
储液罐应采用耐泡沫灭火剂腐蚀材料制造。
5.2.2 储液罐结构
5.2.2.1 储液罐的设计、制造与验收应符合GB 150的规定。
5.2.2.2 储液罐上应设安全阀、压力表孔、排渣孔、进料孔、取样孔、释放孔和液位显示(或观察)装置等。
5.2.3 储液罐连接形式和尺寸
应符合GB/T 3098.1~3098.3、GB/T 9112、GB/T 17241.6或GB 5135.11的规定。
5.2.4 强度要求
按6.2进行强度试验,试验压力为储液罐设计压力的1.25倍,保持15min,应无渗漏及变形。
- 5.4 泡沫喷雾喷头
- 5.5 分区阀
- 5.6 控制阀
- 5.7 安全阀
- 5.8 驱动装置
- 5.9 动力瓶组
- 5.10 容器阀
- 5.11 单向阀
- 5.12 集流管
- 5.13 连接管
- 5.14 安全泄放装置
- 5.15 检漏装置
- 5.16 信号反馈装置
- 5.17 管路、管件
- 5.18 吊钩、支架
- 5.19 减压装置
- 5.20 控制盘
- 6 试验方法
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类与项目
- 7.2 抽样方法
- 7.3 检验结果判定
- 8 使用说明书编写要求
- 附录A (规范性附录)装置试验程序及样品数量
- 附录B (规范性附录)储液罐试验程序及样品数量
- 附录C (规范性附录)分区阀试验程序及样品数量
- 附录D (规范性附录)控制盘试验程序及样品数量
- 附录E (规范性附录)减压阀试验程序及样品数量
- 附录F (规范性附录)减压孔板试验程序及样品数量
- 附录G (规范性附录)其他试验程序及样品数量
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475