目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 强度计算
5.3.1 防火堤应进行截面强度计算。
5.3.2 防火堤截面强度计算应符合下列规定:
1 防火堤截面强度应符合下式要求:
S——荷载效应组合设计值,按本规范式5.1.2计算;
R——防火堤抗力设计值,按各现行有关规范确定。
2 防火堤截面抗震强度验算应符合下式要求:
S——荷载效应组合设计值,按本规范式5.1.3计算。
5.3.3 基础强度和地基承载力计算应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007的有关规定。
5.3.2 防火堤截面强度计算应符合下列规定:
1 防火堤截面强度应符合下式要求:
γ0S≤R (5.3.2-1)
式中:γ0——结构重要性系数,取1.0;S——荷载效应组合设计值,按本规范式5.1.2计算;
R——防火堤抗力设计值,按各现行有关规范确定。
2 防火堤截面抗震强度验算应符合下式要求:
S≤R/γRE (5.3.2-2)
式中:γRE——防火堤承载能力抗震调整系数,对于钢筋混凝土防火堤,取0.85;对于其他防火堤,取1.0;S——荷载效应组合设计值,按本规范式5.1.3计算。
5.3.3 基础强度和地基承载力计算应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007的有关规定。
条文说明
5.3.2 防火堤截面强度计算应符合现行国家标准的有关规定。具体地讲,对于砖、砌块及毛石防火堤,应根据《砌体结构设计规范》GB50003-2011第5.4.1条和5.4.2条规定计算截面强度;对于钢筋混凝土防火堤,应根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.2.17条规定进行正截面偏心受压承载力计算,并根据第6.3节的规定进行斜截面抗剪计算。
5.3.3 防火堤地基承载力计算以及地基强度计算应分别符合《建筑地基基础设计规范》50007-2011第5章及第8章的有关规定。
5.3.3 防火堤地基承载力计算以及地基强度计算应分别符合《建筑地基基础设计规范》50007-2011第5章及第8章的有关规定。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5.2 荷载、地震作用及内力计算
- 下一节:5.4 稳定性验算

京公网安备110105014475