目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.3 液化石油气、天然气凝液、液化天然气及其他储罐组的布置
3.3.1 防火堤、防护墙的设计高度,应符合下列规定:
1 全冷冻式液化石油气、天然气凝液及液化天然气单防罐储罐组的防火堤高度应符合下列规定:
1)防火堤内的有效容积应容纳储罐组内一个最大罐的容量;
2)防火堤高度应比设计液面高度高出0.2m。
2 全压力式或半冷冻式液化石油气、天然气凝液储罐组的防护墙高度宜为0.6m,隔墙高度宜为0.3m。
3.3.2 全冷冻式液化石油气、天然气凝液及液化天然气单防罐储罐罐壁至防火堤内堤脚线的距离,不应小于储罐最高液位高度与防火堤高度之差加上液面上气相当量压头之和;当防火堤高度大于或等于储罐最高液位高度时距离可不限。全压力式或半冷冻式液化烃储罐罐壁到防护墙的距离不应小于3m。
3.3.3 相邻液化石油气、天然气凝液及液化天然气单防罐储罐组的防火堤之间,应设消防道路。
3.3.4 同一防火堤、防护墙内储罐总容量及储罐数量应符合下列规定:
1 全压力式或半冷冻式储罐数量不应多于12座且不应超过2排,沸点低于45℃甲B类液体压力储罐总容积不宜大于60000m³;
2 全冷冻式储罐总容量不应超过200000m³,储罐数量不宜多于2座。
3.3.5 防火堤、防护墙内的地面设计应符合下列规定:
1 防火堤和防护墙内应采用现浇混凝土地面,并宜设置不小于0.5%的坡度坡向排水沟和排水口;
2 储存酸、碱等腐蚀性介质的储罐组内的地面应做防腐蚀处理。
3.3.6 防火堤、防护墙内场地应设置集水设施,并应设置可控制开闭的排水设施。
3.3.7 储罐组内的隔堤、隔墙的设置应符合下列规定:
1 全压力式储罐组总容积大于8000m³时应设隔墙,隔墙内各储罐容积之和不应大于8000m³,当单罐容量大于或等于5000m³时应每罐一隔;
2 全冷冻式单防罐组应每罐设置一隔堤;
3 沸点低于45℃的甲B类液体压力储罐隔堤内总容积不宜大于8000m³,单罐容积大于或等于5000m³时应每罐一隔。
3.3.1 本条规定防火堤、防护墙及隔堤、隔墙的高度:
1 全冷冻式液化烃储罐,防火堤内有效容积不应小于一个最大储罐的容积,是考虑到一旦罐体发生破裂等事故时,在一定的时间内罐体流出的液体不会马上气化,仍保持液体状态,为把事故液体控制在防火堤的圈闭范围内,所以防火堤的有效容积不应小于一个最大储罐的容积。美国石油协会标准API Std 2510《液化石油气(LPG)设施的设计和建造》(Design and Construction of LPG Installations)也规定“围堤内的容积应考虑该围堤内扣除其他容器或储罐占有的容积后,至少为最大储罐容积的100%”。全冷冻式储罐组防火堤高度通过计算进行确定,计算时应满足防火堤内有效容积应能容纳储罐组内一个最大储罐的容量、防火堤高度应比计算液面高出0.2m等条件。
2 全压力式、半冷冻式储罐组内罐体发生事故以后,液体卸压后变为下沉气,在一定高度范围内对其进行防护,因此规定防护墙高度宜为0.6m,隔墙高度宜为0.3m。
3.3.2 本条规定了储罐罐壁与防火堤或防护墙内基脚线之间的距离。单防罐储罐罐壁至防火堤内堤脚线的距离,不应小于储罐最高液位高度与防火堤高度之差加上液面上气相当量压头之和的规定是参照美国消防规范NFPA 59《液化天然气(LNG)的生产、储存和运输》〔A Standard for the Production,Sroeage and Handling of Liquefied Natural Gas(LNG)〕确定的。
3.3.3 相邻液化石油气、天然气凝液及液化天然气储罐组的储罐之间应设置消防道路,是为了满足消防作业、保障安全的需要。
3.3.4 本条规定储罐组总容量及储罐数量:
1 储罐组罐体泄漏的几率主要取决于储罐数量,数量越多,泄漏的可能性越大,故对储罐组内总容积及储罐的数量进行限制。储罐不应超过2排是为了方便消防。
2 全冷冻式储罐组内储罐数量不宜多于2座,主要是考虑减少事故概率。美国石油协会标准API Std 2510《液化石油气(LPG)设施的设计和建造》(Design and Construction of LPG Installations)也规定“两个具有相同基本结构的储罐可置于同一围堤内”。
3.3.5本条规定防火堤、防护墙内的地面处理方式:
1 防火堤、防护墙内地面予以铺砌,主要是考虑到减少地面粗糙度,减少事故影响程度,便于清洁和管理。铺砌地面设置不小于0.5%的坡度,主要是考虑到排水方便。
2 储存酸、碱等腐蚀性介质的储罐组内的地面应做防腐蚀处理,主要是考虑到一旦储罐发生渗漏及破裂等事故,会腐蚀地面及影响到防火堤、防护墙的严密性。
3.3.6 防火堤、防护墙内应设置集水设施及安全可靠的排水设施,以保证雨水及喷淋冷却水能顺利快捷地排出储罐组。
3.3.7 本条规定全压力式和全冷冻式储罐组内隔堤的设置,目的是当储罐发生事故时,把这些事故控制在较小的范围内,使污染及扑救在尽可能小的范围内进行,以减小损失。另外,对全冷冻式储罐组考虑每罐一隔,也参照了美国石油协会标准API Std 2510《液化石油气(LPG)设施的设计和建造》(Design and Construction of LPG Installations)的规定:“两个具有相同基本结构的储罐可置于同一围堤内。在两个储罐间设隔堤,隔堤的高度应比周围的围堤低1ft”。
- 上一节:3.2 油罐组防火堤的布置
- 下一节:4 防火堤的选型与构造

京公网安备110105014475