附录G 钢筋混凝土结构外观质量缺陷评定方法
G.0.1 钢筋混凝土结构外观质量缺陷,应根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度,按表G.0.1 的规定进行评定。
表G.0.1 钢筋混凝土结构外观质量缺陷评定
| 名称 | 现 象 | 严 重 缺 陷 | 一 般 缺 陷 |
| 露筋 | 钢筋未被混凝土包裹而外露 | 纵向受力钢筋部位 | 其他钢筋有少量 |
| 蜂窝 | 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 | 结构主要受力部位 | 其他部位有少量 |
| 孔洞 | 混凝土中孔穴深度和长度超过保护层厚度 | 结构主要受力部位 | 其他部位有少量 |
| 夹渣 | 混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度 | 结构主要受力部位 | 其他部位有少量 |
| 疏松 | 混凝土中局部不密实 | 结构主要受力部位 | 其他部位有少量 |
| 裂缝 | 缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部 | 结构主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 |
| 连接部位 | 结构连接处混凝土缺陷及连接钢筋、连接件松动 | 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 | 连接部位基础不影响结构传力性能的缺陷 |
| 外形 | 缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等 | 清水混凝土结构有影响使用功能或装饰效果的缺陷 | 其他混凝土结构不影响使用功能的缺陷 |
| 外表 | 结构表面麻面、掉皮、起砂、沾污等 | 具有重要装饰效果的清水混凝土结构缺陷 | 其他混凝土结构不影响使用功能的缺陷 |
条文说明
给排水管道工程现浇混凝土施工质量验收中外观(观感)质量评定,需对钢筋混凝土结构外观质量缺陷较科学地进行评定,表G.0.1参考了《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002第8.1.1条的相关规定。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:附录F 混凝土结构无压管道渗水量测与评定方法
- 下一节:附录H 聚氨酯(PU)涂层
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 施工基本规定
- 3.2 质量验收基本规定
- 4 土石方与地基处理
- 4.1 一般规定
- 4.2 施工降排水
- 4.3 沟槽开挖与支护
- 4.4 地基处理
- 4.5 沟槽回填
- 4.6 质量验收标准
- 5 开槽施工管道主体结构
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道基础
- 5.3 钢管安装
- 5.4 钢管内外防腐
- 5.5 球墨铸铁管安装
- 5.6 钢筋混凝土管及预(自)应力混凝土管安装
- 5.7 预应力钢筒混凝土管安装
- 5.8 玻璃钢管安装
- 5.9 硬聚氯乙烯、聚乙烯管及其复合管安装
- 5.10 质量验收标准
- 6 不开槽施工管道主体结构
- 6.1 一般规定
- 6.2 工作井
- 6.3 顶管
- 6.4 盾构
- 6.5 浅埋暗挖
- 6.6 定向钻及夯管
- 6.7 质量验收标准
- 7 沉管和桥管施工主体结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 沉管
- 7.3 桥管
- 7.4 质量验收标准
- 8 管道附属构筑物
- 8.1一般规定
- 8.2 井室
- 8.3 支墩
- 8.4 雨水口
- 8.5 质量验收标准
- 9 管道功能性试验
- 9.1 一般规定
- 9.2 压力管道水压试验
- 9.3 无压管道的闭水试验
- 9.4 无压管道的闭气试验
- 9.5 给水管道冲洗与消毒
- 附录A 给水排水管道工程分项、分部、单位工程划分
- 附录B 分项、分部、单位工程质量验收记录
- 附录C 注水法试验
- 附录D 闭水法试验
- 附录E 闭气法试验
- 附录F 混凝土结构无压管道渗水量测与评定方法
- 附录G 钢筋混凝土结构外观质量缺陷评定方法
- 附录H 聚氨酯(PU)涂层
- H.1 聚氨酯涂料
- H.2 涂敷工艺
- H.3 涂层质量检验
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475