9.4 无压管道的闭气试验
9.4.1 闭气试验适用于混凝土类的无压管道在回填土前进行的严密性试验。
9.4.2 闭气试验时,地下水位应低于管外底150mm,环境温度为-15~50℃。
9.4.3 下雨时不得进行闭气试验。
9.4.4 闭气试验合格标准应符合下列规定:
1 规定标准闭气试验时间符合表9.4.4的规定,管内实测气体压力P≥1500Pa则管道闭气试验合格。
2 被检测管道内径大于或等于1600mm 时,应记录测试时管内气体温度(℃)的起始值T1及终止值T2,并将达到标准闭气时间时膜盒表显示的管内压力值P 记录,用下列公式加以修正,修正后管内气体压降值为ΔP:
3 管道闭气试验不合格时 ,应进行漏气检查、修补后复检。
4 闭气试验装置及程序见附录E。
9.4.2 闭气试验时,地下水位应低于管外底150mm,环境温度为-15~50℃。
9.4.3 下雨时不得进行闭气试验。
9.4.4 闭气试验合格标准应符合下列规定:
1 规定标准闭气试验时间符合表9.4.4的规定,管内实测气体压力P≥1500Pa则管道闭气试验合格。
表9.4.4 钢筋混凝土无压管道闭气检验规定标准闭气时间
| 管道DN(mm) | 管内气体压力(pa) | 规定标准闭气时间S(′″) | |
| 起点压力 | 终点压力 | ||
| 300 | — | — | 1′45″ |
| 400 | 2′30″ | ||
| 500 | 2000 | ≥1500 | 3′15″ |
| 600 | 4′45″ | ||
| 700 | 6′15″ | ||
| 800 | 7′15″ | ||
| 900 | 8′30″ | ||
| 1000 | 10′30″ | ||
| 1100 | 12′15″ | ||
| 1200 | 15′ | ||
| 1300 | 16′45″ | ||
| 1400 | 19′ | ||
| 1500 | 20′45″ | ||
| 1600 | 22′30″ | ||
| 1700 | 24′ | ||
| 1800 | 25′45″ | ||
| 1900 | 28′ | ||
| 2000 | 30′ | ||
| 2100 | 32′30″ | ||
| 2200 | 35′ | ||
ΔP=103300-(P+101300)(273+T1)/(273+T2) ( 9.4.4)
ΔP如果小于500Pa,管道闭气试验合格;3 管道闭气试验不合格时 ,应进行漏气检查、修补后复检。
4 闭气试验装置及程序见附录E。
条文说明
9.4.1 本规范规定闭气试验适用于混凝土类的无压管道在回填土前进行的严密性试验,不适用于无地下水的顶管施工的管道;北京地区已进行了无地下水的顶管施工的管道闭气试验工程性研究,但作为标准尚不够成熟,还不能用来指导工程应用。
9.4.4 本条在专家论证的基础上引用了天津市工程建设标准《混凝土排水管道工程检验标准》(备案号J 10454-2004)的规定,而天津市工程建设标准《混凝土排水管道工程检验标准》(备案号J 10454-2004)是基于原“规范”公式(10.3.5)即本规范式(9.3.5-1)经对比试验和工程实践得出的闭气标准,在工程应用时务请注意其基本要求。
9.4.4 本条在专家论证的基础上引用了天津市工程建设标准《混凝土排水管道工程检验标准》(备案号J 10454-2004)的规定,而天津市工程建设标准《混凝土排水管道工程检验标准》(备案号J 10454-2004)是基于原“规范”公式(10.3.5)即本规范式(9.3.5-1)经对比试验和工程实践得出的闭气标准,在工程应用时务请注意其基本要求。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:9.3 无压管道的闭水试验
- 下一节:9.5 给水管道冲洗与消毒
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 施工基本规定
- 3.2 质量验收基本规定
- 4 土石方与地基处理
- 4.1 一般规定
- 4.2 施工降排水
- 4.3 沟槽开挖与支护
- 4.4 地基处理
- 4.5 沟槽回填
- 4.6 质量验收标准
- 5 开槽施工管道主体结构
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道基础
- 5.3 钢管安装
- 5.4 钢管内外防腐
- 5.5 球墨铸铁管安装
- 5.6 钢筋混凝土管及预(自)应力混凝土管安装
- 5.7 预应力钢筒混凝土管安装
- 5.8 玻璃钢管安装
- 5.9 硬聚氯乙烯、聚乙烯管及其复合管安装
- 5.10 质量验收标准
- 6 不开槽施工管道主体结构
- 6.1 一般规定
- 6.2 工作井
- 6.3 顶管
- 6.4 盾构
- 6.5 浅埋暗挖
- 6.6 定向钻及夯管
- 6.7 质量验收标准
- 7 沉管和桥管施工主体结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 沉管
- 7.3 桥管
- 7.4 质量验收标准
- 8 管道附属构筑物
- 8.1一般规定
- 8.2 井室
- 8.3 支墩
- 8.4 雨水口
- 8.5 质量验收标准
- 9 管道功能性试验
- 9.1 一般规定
- 9.2 压力管道水压试验
- 9.3 无压管道的闭水试验
- 9.4 无压管道的闭气试验
- 9.5 给水管道冲洗与消毒
- 附录A 给水排水管道工程分项、分部、单位工程划分
- 附录B 分项、分部、单位工程质量验收记录
- 附录C 注水法试验
- 附录D 闭水法试验
- 附录E 闭气法试验
- 附录F 混凝土结构无压管道渗水量测与评定方法
- 附录G 钢筋混凝土结构外观质量缺陷评定方法
- 附录H 聚氨酯(PU)涂层
- H.1 聚氨酯涂料
- H.2 涂敷工艺
- H.3 涂层质量检验
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475