中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国国家标准
对火反应试验 建筑制品在辐射热源下的
着火性试验方法

Reaction to fire tests—Ignitability of building products using a radiant heat source
(ISO 5657:1997,IDT)
GB/T 14523-2007/ISO 5657:1997
代替GB/T 14523—1993
2007-12-21发布  2008-06-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会  发布

本标准等同采用ISO 5657:1997《对火反应试验  建筑制品在辐射热源下的着火性试验方法》(英文版)。
为便于使用,本标准做了下列编辑性修改:
——“本国际标准”一词改为“本标准”;
——用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;
——删除了国际标准的目次和前言。
本标准代替GB/T 14523—1993《建筑材料着火性试验方法》。
本标准与GB/T 14523—1993相比主要变化如下:
——将标准名称修订为“对火反应试验  建筑制品在辐射热源下的着火性试验方法”;
——增加了基本平整表面、制品、试样的定义(本版的3.3、3.8、3.9);
——对温度监控仪的分辨率设定为±2℃(本版的7.6),旧标准分辨率设定在±1℃(1993年版的3.3.2);
——明确要求对每个不同的受火面在每个辐射照度等级下准备5个试样(本版的6.1.1),而旧版标准中要求若能确定其薄弱面或实际受火面,则对薄弱面或实际受火面进行试验(1993年版的5.5.2);
——增加了对试验制品的基材及基板的热惯量的要求(本版的6.2);
——对装置增加了电路连接及防止电子干扰的要求(本版的9.4);
——对辐射锥的辐射照度要求做了修订(1993年版的3.1.3,本版的7.2.2),同时,对辐射计的量程要求也做了修订(本版的7.7);
——新标准增加了对有反光层制品的要求(本版的6.5);
——增加了资料性附录“正文的注释及操作指南”(见附录A);
——增加了资料性附录“试验的应用及限制"(见附录B);
——增加了资料性附录“更高的热辐射通量”(见附录C);
——增加了资料性附录“持续表面着火时间的比对”(见附录D);
——增加了“参考文献”。
本标准的附录A、附录B、附录C和附录D均为资料性附录。
本标准由中华人民共和国公安部提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会第七分技术委员会(SAC/TC 113/SC 7)归口。
本标准负责起草单位:公安部四川消防研究所。
本标准参加起草单位:新疆维吾尔自治区公安厅消防局。
本标准主要起草人:曾绪斌、赵成刚、姚建军、赵丽、邓小兵、张麓。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
——GB/T 14523—1993。
查找 上节 下节 返回
顶部

对火反应试验 建筑制品在辐射热源下的着火性试验方法 GB/T14523-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读