中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.1 试样支撑架、护板和压板


7.1.1 试样支撑架和固定装置的其他部件都应采用不锈钢制作,支撑架由壁厚1.5 mm、尺寸25 mmX25 mm的正方形钢管制成,总尺寸为275 mmX230 mm。水平护板的边长220 mm、厚度4 mm。通过安装在护板角上的4根直径16 mm的脚架,将水平护板固定在基架正上方260 mm处。护板正中央应切割一个直径150 mm的圆形开口,开口上边缘应切割成与水平面成45°、宽度4 mm的倒角。
7.1.2 基架上安装有2根长度小于355 mm、直径20 mm的钢制垂真导杆,分别安装在支撑架的每条短边的中点处。在护板下面,两根垂直导杆之间装有一根25 mmX25 mm的水平调节杆,调节杆可以在导杆上滑动,也可以通过螺钉手动拧紧固定在某个位置,调节杆中央设有一个垂直孔套,用于固定直径12 mm、长度148 mm的垂直滑动杆,滑动杆上面顶着边长180 mm、厚度4 mm的正方形压板。压板通过平衡旋转臂推压着护板的下底面,平衡旋转臂安装在水平调节杆下边,并顶着垂直滑动杆底端。
旋转臂一端有一个滚轮顶在垂直滑动杆下端的轮毂上,在另一端安装了一个调节平衡锤。平衡锤可以平衡不同质量的试样,并在试样和护板间能够施加约20 N的恒定压力,用3 kg的平衡锤较适合。 在试验过程中,由于试样可能出现跨塌、变软、熔化,所以应设有一个调节定位装置来限制压板向上移动,最远距离为5 mm,在压板和护板之间可以选择使用垫块。
7.1.3 试样支撑架详见图3。
试样支架
试样支架
查找 上节 下节 返回
顶部

对火反应试验 建筑制品在辐射热源下的着火性试验方法 GB/T14523-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读