4.12 恒定湿热(耐久)试验


4.12.1 目的
检验探测器耐受高湿度环境的能力。
4.12.2 试验方法
4.12.2.1 将试样及其底座放在湿热试验箱中。
4.12.2.2 调节湿热试验箱,使试样在温度为40℃±2℃、相对湿度为93%±3%的条件下持续21 d。
4.12.2.3 试验后,取出试样,在正常大气条件下放置1 h。然后按4.2.3条规定方法测量响应点D值,与该试样在一致性试验中的D值相比较,大者为Dmax,小者为Dmin,计算响应阈值比Smax:Smin。
4.12.3 要求
试样应满足下述要求:
a)恢复到正常监视状态时,试样不应发出火灾报警信号或故障信号;
b)试验后,试样应无破坏涂覆和腐蚀现象,响应阈值比Smax:Smin应不大于1.6。
4.12.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838的有关规定。