4.4 重复性试验


4.4.1 目的
检验探测器连续工作的稳定性。
4.4.2 方法
按4.2.3条规定方法,在试样正常工作的任意一方位上连续测量6次响应点D值,其中最大值Dmax
,最小值为Dmin,计算响应阈值比Smax:Smin。
4.4.3 要求
响应阈值比Smax:Smin应不大于1.3。
4.4.4 试验设备
紫外火焰试样检测装置。