中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.19 跌落试验


6.19.1 目的
    检验探测器经受跌落的适应性。
6.19.2 要求
    探测器经受跌落的性能应满足5.1.15条要求。
6.19.3 方法
6.19.3.1 将非包装状态的探测器自由跌落在平滑、坚硬的混凝土面上。
    跌落高度:
    a) 质量小于1kg的                      250 mm;
    b) 质量在1kg~10kg之间            100 mm;
    c) 质量在10kg以上                     50 mm。
6.19.3.2 试验后检查探测器外观和紧固部位情况。
6.19.3.3 试验后按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】可燃气体探测器 第6部分:测量人工煤气的便携式可燃气体探测器 CB15322.6-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读