中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.1 产品出厂检验


    企业在产品出厂前应对探测器进行下述试验项目的检验:
    a) 外观检查;
    b) 功能试验;
    c) 报警动作值试验;
    d) 报警重复性试验;
    e) 恒定湿热试验。
    探测器在出厂前均应进行a)至c)三项试验,d)和e)项可进行抽样试验。其中d)和e)项试验中任一项不合格,则判该批产品不合格,其他三项试验中任两项不合格,允许调整后补做,累计补做次数不超过两次。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】可燃气体探测器 第6部分:测量人工煤气的便携式可燃气体探测器 CB15322.6-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读