4.2 试验装置


    装置的主要部分是一个容积为1 m³的圆柱形容器,如图2所示,其长度与直径之比为1:1。
    一个近似容量为5L的气瓶,可以用空气加压到2MPa,通过快速动作阀门和内径为19 mm的钢管连到1 m³的容器内。快速动作阀门应在10 ms内打开,将5 L气瓶内的高压空气喷入1 m³容器内。
该阀与1 m³爆炸容器内内径为19 mm的半圆形管连接,半圆形管上钻有若干个直径为4 mm~6 mm的小孔,小孔的总面积约为300 mm²。
    混合气采用电火花点燃,电火花能量应大于试验用静态混合气或紊流混合气的最小点火能。
    注1:宜采用300VA电压互感器作为点火电源,产生高压为15 kV(有效值)、持续时间为0.5 s的感应火花放电电极构成的火花间隙应在容器的几何中心,极间距离为3 mm~5 mm。
    可以根据需要对装置进行调整,以获得不同的紊流指数tv
    测量爆炸容器压力的压力传感器与记录仪相连。
    注2:若选用的点火能量过大,得出的结果将与低能量条件下的结果不同。
图2 爆炸容器示意图