中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 术语和定义


    下列术语和定义适用于本标准。
3.1
    爆炸  explosion
    在密闭容器或基本密闭容器内,可燃气体、悬浮粉尘、可燃蒸气、液雾或它们的混合物,在气态氧化剂(如空气)中的火焰传播。
3.2
    爆炸指数  explosion index
    在1m³容器内,按本标准规定的试验方法,测定的一定浓度反应物爆炸特性的各种数量值。
    注:图1给出了典型的爆炸压力一时间曲线,单位分别为Pa和s。
图1 爆炸压力-时间曲线
图1 爆炸压力-时间曲线
3.2.1
    爆炸指数  explosion index
    Pm
    容器内爆炸过程中,相对于点火时压力的最大超压值。
3.2.2
    爆炸指数  explosion index
    Pmax
    不同浓度的混合气,通过试验测定的爆炸指数Pm值之中的最大值。
3.2.3
    爆炸指数  explosion index
    K
    由容器的容积V和爆炸时最大压力上升速率。按下列公式所确定的常数:
    注:上式不适用于长度与直径比超过2:1,或容积小于1m³的容器。
3.2.4
    爆炸指数  explosion index 
    Kmax
    试验测定的不同浓度混合气爆炸指数K中的最大值。该值用来估计爆炸的猛烈程度。
3.3
    紊流指数  turbulence index
    表示测定爆炸指数试验时紊流程度的数量值。
3.3.1
    紊流指数(点火延迟)  turbulence index
    tv
    开始向容器喷射气体和点火起始之间的时间间隔。它表示点火瞬间的紊流程度。
3.3.2
    紊流指数  turbulence index
    Tu
    按照本标准的规定,在紊流状态下测定的Kmax.紊流与在静止状态下测定的Kmax.静态之比。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

空气中可燃气体爆炸指数测定方法 GB/T803-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读