中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.22 长期稳定性试验


6.22.1 目的 
        检验探测器在正常大气条件下长期运行的稳定性。 
6.22.2 要求 
       探测器长期运行的稳定性应满足5.1.12条要求。 
6.22.3 方法 
6.22.3.1 接通电源,使探测器处于正常监视状态20min,调准零点。 
6.22.3.2 在正常环境条件下,使探测器连续运行28d。
6.22.3.3 试验结束后,按6.4.3条方法测量探测器的报警动作值。

查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】可燃气体探测器 第1部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器 GB15322.1-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读