中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.21 跌落试验


6.21.1 目的 
        检验探测器经受跌落的适应性。 
6.21.2 要求 
        探测器经受跌落的性能应满足5.1.16条要求。 
6.21.3 方法 
6.21.3.1 将非包装状态的探测器自由跌落在平滑、坚硬的混凝土面上。
        跌落高度:
        a) 质量小于1kg的            250 mm;
        b) 质量在1kg~10kg之间  100 mm;
        c) 质量在10kg以上           50 mm。
6.21.3.2 试验后检查探测器外观和紧固部位情况。 
6.21.3.3 试验后按6.4.3条方法测量探测器的报警动作值。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】可燃气体探测器 第1部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器 GB15322.1-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读