中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.5 放松池和淋浴


9.5. 1 跳水池宜在设有跳板、跳台的一侧的池岸设置土建型或可移动成品型、可拆装型水力放松池,并应符合下列规定:
1 水力放松池的直径不宜小于2.0m;
2 水力放松池的水温宜为36~38℃;
3 水力放松池宜设独立的循环水净化系统。
9.5.2 跳水池在设有水力放松池的池岸一侧还应设置淋浴喷头,其数量不得少于2只。
9.5.3 放松池内水力按摩喷嘴的出水量和工作压力,应根据使用要求和生产厂商提供的数据,与工艺设计共同商定,其布置应符合下列规定:
1 喷嘴应沿放松池池壁布置,间距宜为0.7~1.0m;
2 喷嘴在放松池池壁上的位置宜高出座位坐板0.2m。
9.5.4 放松池进气管的设计应符合下列规定:
1 水、气合用喷嘴时,进气管应设调节进气量的管帽,且管帽应高出放松池池内水面200mm以上;
2 风泵供气,且风泵位置低于放松池水面时,应有防止池水倒流的措施。
条文说明
9.5.1 设置放松池和淋浴的目的是为跳水运动员完成一个动作,从池中出来后为平静紧张心情、缓和情绪和消除疲劳而设置的。放松池由循环水泵、过滤器、加热器、加药消毒装置、喷嘴和管道组成独立的循环水处理系统,基本原理与按摩池相似。池水温度过高,会因提高人体体温而加快新陈代谢,这是非常不利的。
9.5.2 由于池水中含有化学消毒剂,当运动员从跳水池出来后,需尽快将其残留在身体上的带有化学药剂的残留水尽快冲洗干净,防止残留池水被皮肤吸收或蒸发致使某些化学药剂的残留物还存在人身上,给运动员造成不适。
9.5.3 目前我国尚无统一的国家或行业标准,因此,不同生产厂生产的水力按摩喷嘴,其出水量和工作压力均不相同,故规程不宜作统一规定。设计时宜根据使用与工艺要求协调解决。设计宜选用水与空气合一的喷嘴,空气量采用文丘利式管道安装进气帽的方式将空气导人池内并进行调节,使其产生气泡对人体进行冲击按摩。既满足使用,又经济方便。当水力按摩喷嘴为双排布置时不得相对布置,以保证使用者有足够的使用条件。为使相互间不受干扰,喷嘴的间距宜采用0.7~1.0m,一般取0.8m。水力按摩喷嘴在池壁上的位置,以使用者坐在座位的坐板上时出水高度对准腰部为最佳。
9.5.4 为防止不使用时池内水从进气帽溢出,可采用水气合一喷嘴。进气的管帽应高出池内水表面200mm以上。基于同样的原因,也可采用单一喷气嘴。送气总管应设计成倒U字形管,且管底也必须高出池内水表面200mm以上,或采取其他防止池内水倒流措施,如设置止水阀等保证池水不淹没送气泵。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读