5.2 净化工艺


5.2.1 池水循环净化工艺流程应根据游泳池的用途、水质要求、游泳负荷、消毒方式等因素经技术经济比较后确定。
5.2.2 采用石英砂过滤器时,宜采用如下池水净化工艺流程(图5.2.2):
5.2.3 采用硅藻土过滤器时,宜采用如下净化工艺流程(图5.2.3):
图5.2.3     硅藻土过滤器池水净化工艺流程
5.2.4 如采用臭氧消毒时,宜按本规程6.2节相应规定执行。
条文说明
5.2.1 本条给出了确定游泳池池水净化工艺流程要考虑的因素。用途是指用于对社会大众开放,还是社团、社区、学校开放,还是以训练教学为主体;水质要求是指应遵守的池水卫生标准;游泳负荷是指游泳人数能否控制在规定标准之内,对于公共游泳池应注意有无超负荷的可能;水质消毒方法是臭氧还是氯也是影响水质净化工艺流程的重要因素之一。
5.2.2、5.2.3 这两条规定了游泳池循环水净化处理的流程,是对我国过去多年来建成的各种不同用途和功能的游泳池循环水净化处理工艺流程的总结。实践证明,在使用中只要认真按照设计和产品的技术规定,正确安装、精心操作、认真维护和管理,均能取得较为满意的效果。过滤是池水净化处理的关键性工序,是保证池水水质达到规定洁净舒适度的重要环节过程,通过这一过程去除池水中的各种悬浮物质、污染物颗粒及细菌,从而降低池水的浑浊度。池水的浑浊度是保障游泳者安全的一个关键因素。因为水的能见度差将会导致游泳者受到损伤。也是安全救护人员辨别游泳者是否处于危险或危难中所要求的重要条件。目前用于游泳池的过滤设备主要有:石英砂压力过滤器、硅藻土过滤器、多层滤料过滤器及无阀滤池等设备。因此,选用何种游泳池循环水净化处理流程,应根据过滤设备的性能、特性和使用要求确定。砂过滤器为保证过滤精度,故需要设置絮凝剂投加装置这一工序。硅藻土本身就能截留2μm以上的水中杂质,所以不需要投加絮凝剂这一工序。