中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

E.1 固体绝缘电缆导体允许最小截面


E.1.1 电缆导体允许最小截面,由下列公式确定:

E.1.2 除电动机馈线回路外,均可取θP=θH

E.1.3 Q值确定方式,应符合下列规定:
    1 对火电厂3~10kV厂用电动机馈线回路,当机组容量为100MW及以下时:

Q=I2(t+Tb)      (E.1.3-1)

    2 对火电厂3~10kV厂用电动机馈线回路,当机组容量大于100MW时,Q的表达式见表E.1.3-1。

机组容量大于100MW时火电厂电动机馈电回路Q值表达式

注:1 对于电抗器或Ub%小于10.5的双绕组变压器,取Tb=0.045,其它情况取Tb=0.06。
    2 对中速断路器,t可取0.15s,对慢速断路器,t可取0.2s。
    3 除火电厂3~10kV厂用电动机馈线外的情况:

Q=I2·t      (E.1.3-2)

式中 S——电缆导体截面(mm2);
     J——热功当量系数,取1.0;
     q——电缆导体的单位体积热容量(J/cm3·℃),铝芯取2.48,铜芯取3.4;
   θm——短路作用时间内电缆导体允许最高温度(℃);
   θP——短路发生前的电缆导体最高工作温度(℃);
   θH——电缆额定负荷的电缆导体允许最高工作温度(℃);
   θm——电缆所处的环境温度最高值(℃);
    IH——电缆的额定负荷电流(A);
    IP——电缆实际最大工作电流(A);
    I——系统电源供给短路电流的周期分量起始有效值(A);
    Id——电动机供给反馈电流的周期分量起始有效值之和(A);
     t——短路持续时间(s);
    Tb——系统电源非周期分量的衰减时间常数(s);
    α——20℃时电缆导体的电阻温度系数(1/℃),铜芯为0.00393、铝芯为0.00403;
    ρ——20℃时电缆导体的电阻系数(Ωcm2/cm),铜芯为0.0148x10-4、铝芯为0.031x10-4
    η——计入包含电缆导体充填物热容影响的校正系数,对3~10kV电动机馈电回路,宜取η=0.93,其它情况可按η=1;

     K——缆芯导体的交流电阻与直流电阻之比值,可由表E.1.3-2选取。

表E.1.3-2 K值选择用表
K值选择用表
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】电力工程电缆设计规范 GB50217-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读