中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.1 电缆导体材质


3.1.1 控制电缆应选用铜导体。

3.1.2 用于下列情况的电力电缆,应选用铜导体:
    1 电机励磁、重要电源、移动式电气设备等需保持连接具有高可靠性的回路。
    2 振动剧烈、有爆炸危险或对铝有腐蚀等严酷的工作环境。
    3 耐火电缆。
    4 紧靠高温设备布置。
    5 安全性要求高的公共设施。
    6 工作电流较大,需增多电缆根数时。

3.1.3 除限于产品仅有铜导体和第3.1.1、3.1.2条确定应选用铜导体的情况外,电缆导体材质可选用铜或铝导体。

条文说明
3.1.1 系原条文3.1.1修改条文。有关“芯”、“芯线”名称,按照现行电缆有关标准统一称为“导体”。
    控制和信号电缆导体截面一般较小,使用铝芯在安装时的弯折常有损伤,与铜导体和端子的连接往往出现接触电阻过大,且铝材具有蠕动属性,连接的可靠性较差,故统一明确采用铜导体。
3.1.2 系原条文3.1.2、3.1.3合并修改条文。几点说明如下:
    1 在相同条件下铜与铜导体比铝和铜导体连接的接触电阻要小约10~30倍,另据美国消费品安全委员会(CPCS)统计的火灾事故率,铜导体电线电缆只占铝的1/55,可确认铜导体电缆比铝导体电缆的连接可靠性和安全性高,我国的工程实践也在一定程度上反映,铝比铜导体的事故率较高。
    2 电源回路一般电流较大,同一回路往往需要多根电缆,采用铝芯电缆更需增加电缆数量,造成柜、盘内连接拥挤,曾多次因连接处发生故障导致严重事故。
    3 耐火电缆需具有在经受750~1000℃作用下维持通电的功能,铝的熔融温度为660℃,而铜可达到1080℃。
    4 水下敷设比陆上的费用高许多,采用铜芯电缆有助于减少电缆根数,从而节省施工费用和缩短施工工期,对工程有利。
    5 我国的铝和铜资源都欠充足,长期以来均需自国际市场购进20%以上,在加入WTO以后,电工铜的原材料来源有了较大的改善。
    6 将原条文3.1.3的3种“宜”使用铜的情况一并修改为“应”,既符合当前实际情况和趋势,也是更好地体现经济发展强调安全生产的国策。
3.1.3 系原条文3.1.4修改条文。产品仅有铜导体的指充油电缆、耐火电缆、矿物绝缘电缆等。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已作废】电力工程电缆设计规范 GB50217-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读