中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录E 测试项目和技术指标含义


E.0.1 综合布线系统对绞线永久链路或信道测试项目及技术指标的含义如下:
    1 接线图:测试布线链路有无终接错误的一项基本检查,测试的接线图显示出所测每条8 芯电缆与配线模块接线端子的连接实际状态。
    2 衰减:由于绝缘损耗、阻抗不匹配、连接电阻等因素,信号沿链路传输损失的能量为衰减。
传输衰减主要测试传输信号在每个线对两端间传输损耗值及同一条电缆内所有线对中最差线对的衰减量,相对于所允许的最大衰减值的差值。
    3 近端串音(NEXT):近端串扰值(dB)和导致该串扰的发送信号(参考值定为o)之差值为近端串扰损耗。
在一条链路中处于线缆一侧的某发送线对,对于同侧的其他相邻(接收)线对通过电磁感应所造成的信号耦合(由发射机在近端传送信号,在相邻线对近端测出的不良信号耦合)为近端串扰。
    4 近端串音功率5N(PS NEXT):在4 对对绞电缆一侧测量3 个相邻线对对某线对近端串扰总和(所有近端干扰信号同时工作时,在接收线对上形成的组合串扰)。
    5 衰减串音比值(ACR):在受相邻发送信号线对串扰的线对上,其串扰损耗(NEXT)与本线对传输信号衰减值(A)的差值。
    6 等电平远端串音(ELFEXT):某线对上远端串扰损耗与该线路传输信号衰减的差值。
从链路或信道近端线缆的一个线对发送信号,经过线路衰减从链路远端干扰相邻接收线对(由发射机在远端传送信号,在相邻线对近端测出的不良信号耦合)为远端串音(FEXT)。
    7 等电平远端串音功率和(PS ELFEXT):在4 对对绞电缆一侧测量3 个相邻线对对某线对远端串扰总和(所有远端干扰信号同时工作,在接收线对上形成的组合串扰)。
    8 回波损耗(RL):由于链路或信道特性阻抗偏离标准值导致功率反射而引起(布线系统中阻抗不匹配产生的反射能量)。由输出线对的信号幅度和该线对所构成的链路上反射回来的信号幅度的差值导出。
    9 传播时延:信号从链路或信道一端传播到另一端所需的时间。
    10 传播时延偏差:以同一缆线中信号传播时延最小的线对作为参考,其余线对与参考线对时延差值(最快线对与最慢线对信号传输时延的差值)。
    11 插入损耗:发射机与接受机之间插入电缆或元器件产生的信号损耗。通常指衰减。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】综合布线系统工程验收规范 GB50312-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读