中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录C 光纤链路测试方法


C.0.1 测试前应对所有的光连接器件进行清洗,并将测试接收器校准至零位。
C.0.2 测试应包括以下内容:
    1 在施工前进行器材检验时,一般检查光纤的连通性,必要时宜采用光纤损耗测试仪(稳定光源和光功率计组合)对光纤链路的插入损耗和光纤长度进行测试。
    2 对光纤链路(包括光纤、连接器件和熔接点)的衰减进行测试,同时测试光跳线的衰减值可作为设备连接光缆的衰减参考值,整个光纤信道的衰减值应符合设计要求。
C.0.3 测试应按图C.0.3 进行连接。
    1 在两端对光纤逐根进行双向(收与发)测试,连接方式见图C.0.3。
图C.0.3 光纤链路测试连接(单芯)
图C.0.3 光纤链路测试连接(单芯)
    注:光连接器件可以为工作区TO、电信间FD、设备间BD、CD 的SC、ST、sFF 连接器件。
    2 光缆可以为水平光缆、建筑物主干光缆和建筑群主干光缆。
    3 光纤链路中不包括光跳线在内。
C.0.4 布线系统所采用光纤的性能指标及光纤信道指标应符合设计要求。不同类型的光缆在标称的波长,每公里的最大衰减值应符合表C.0.4 的规定。
表C.0.4 光缆衰减
表C.0.4 光缆衰减
C.0.5 光缆布线信道在规定的传输窗口测量出的最大光衰减(介入损耗)应不超过表C.0.5 的规定,该指标已包括接头与连接插座的衰减在内。
表C.0.5 光缆信道衰减范围
    注:每个连接处的衰减值最大为1.5 dB。
C.0.6 光纤链路的插入损耗极限值可用以下公式计算:
光纤链路损耗=光纤损耗+连接器件损耗+光纤连接点损耗 (C.0.6—1)
光纤损耗=光纤损耗系数(dB/km)×光纤长度(km) (C.0.6—2)
连接器件损耗=连接器件损耗/个×连接器件个数 (C.0.6-3)
光纤连接点损耗=光纤连接点损耗/个×光纤连接点个数 (C.0.6-4)
表C.0.6 光纤链路损耗参考值
C.0.7 所有光纤链路测试结果应有记录,记录在管理系统中并纳入文档管理。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】综合布线系统工程验收规范 GB50312-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读