8 防火


8.0.1  根据建筑物的防火等级和对材料的耐火要求,综合布线系统的缆线选用和布放方式及安装的场地应采取相应的措施。
8.0.2  综合布线工程设计选用的电缆、光缆应从建筑物的高度、面积、功能、重要性等方面加以综合考虑,选用相应等级的防火缆线。
 

条文说明

8.0.2  对于防火缆线的应用分级,北美、欧洲及国际的相应标准中主要以缆线受火的燃烧程度及着火以后,火焰在缆线上蔓延的距离、燃烧的时间、热量与烟雾的释放、释放气体的毒性等指标,并通过实验室模拟缆线燃烧的现场状况实测取得。表11~表13分别列出缆线防火等级与测试标准,仅供参考。

表11  通信缆线国际测试标准
表11  通信缆线国际测试标准  

注:参考现行IEC标准。

表12  通信电缆欧洲测试标准及分级表 
表12  通信电缆欧洲测试标准及分级表

注:欧盟EU CPD草案。

表13  通信缆线北美测试标准及分级表
表13  通信缆线北美测试标准及分级表  

注:参考现行NEC 2002版。

       对欧洲、美洲、国际的缆线测试标准进行同等比较以后,建筑物的缆线在不同的场合与安装敷设方式时,建议选用符合相应防火等级的缆线,并按以下几种情况分别列出:
       1  在通风空间内(如吊顶内及高架地板下等)采用敞开方式敷设缆线时,可选用CMP级(光缆为OFNP或OFCP)或B1级。
       2  在缆线竖井内的主干缆线采用敞开的方式敷设时,可选用CMR级(光缆为OFNR或OFCR)或B2、C级。
       3  在使用密封的金属管槽做防火保护的敷设条件下,缆线可选用CM级(光缆为OFN或OFC)或D级。

 