中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.7 工业级布线系统


3.7.1  工业级布线系统应能支持语音、数据、图像、视频、控制等信息的传递,并能应用于高温、潮湿、电磁干扰、撞击、振动、腐蚀气体、灰尘等恶劣环境中。
3.7.2  工业布线应用于工业环境中具有良好环境条件的办公区、控制室和生产区之间的交界场所、生产区的信息点,工业级连接器件也可应用于室外环境中。
3.7.3  在工业设备较为集中的区域应设置现场配线设备。
3.7.4  工业级布线系统宜采用星形网络拓扑结构。
3.7.5  工业级配线设备应根据环境条件确定IP的防护等级。
 

条文说明

3.7.5  工业级布线系统产品选用应符合IP标准所提出的保护要求,国际防护(IP)定级如表5所示内容要求。

表5  国际防护(IP)定级
表5  国际防护(IP)定级

注:1 2位数用来区别防护等级,第1位针对固体物质,第2位针对液体。
       2 如IP67级别就等同于防护灰尘吸入和可沉浸在水下0.15~1m深度。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已作废】综合布线系统工程设计规范 GB50311-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读