中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录H (规范性附录)集流管试验程序及样品数量


H.1 试验程序说明
H.1.1 试验序号
      试验程序如下:

      1) 工作压力(6.9.1);
      2) 材料(6.9.2 );
      3) 强度要求(6.9.3);
      4) 密封要求(6.9.4)。
H.1.2 说明
上述试验序号在图H.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
H.2 试验程序图
试验程序图如图H.1所示。
图 H.1  集流管试验程序图
图 H.1  集流管试验程序图
 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读