7.26 燃气发生器基本参数测试


7.26.1 最小发火电流
将发火装置两引线分别接在恒流源两端,在额定工作电压下,调节电流输出直至发火装置动作,记录发火装置发火电流值,试验样品数量为10具。
7.26.2 安全电流
将发火装置两引线分别接在恒流源两端,在额定工作电压下,给发火装置通以生产单位提供的最大监视电流,通电时间不少于5min,观察发火装置动作状况。