附录T(规范性) 喷嘴试验程序及样品数量


T.1 试验程序说明
T.1.1 试验序号
    试验序号如下:
    1——标记(6.18.10);
    2——材料(6.18.1);
    3——工作压力(6.18.2);
    4——单孔直径(6.18.3);
    5——防护帽(6.18.4);
    6——耐热和耐压性能(6.18.5);
    7——耐冲击性能(6.18.6);
    8——耐盐雾腐蚀性能(6.18.7);
    9——局部应用喷嘴——布粉性能(6.18.8.1);
    10——局部应用喷嘴——防飞溅性能(6.18.8.2);
    11——全淹没喷嘴布粉性能(6.18.9)。
T.1.2 说明
    T.1.1规定的试验序号在图T.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
T.2 试验程序图
    试验程序图如图T.1所示。