3 术语和定义


    下列术语和定义适用于本文件。
3.1 干粉灭火系统 powder extinguishing systems
    由干粉贮存容器、干粉灭火剂、驱动组件、输送管道、喷放组件等组成的灭火系统。
3.2 D类干粉灭火系统 class D powder extinguishing systems
    充装D类干粉灭火剂的干粉灭火系统。
3.3 固定式干粉灭火系统 fixed powder extinguishing systems
    系统组件全部固定安装的干粉灭火系统。
3.4 半固定式干粉灭火系统 semi-fixed powder extinguishing systems
    系统组件中部分能移动的干粉灭火系统。
3.5 贮气瓶型干粉灭火系统 expellant gas storage cylinder type powder extinguishing systems
    将干粉灭火剂与驱动气体分开贮存,通过贮气瓶内的驱动气体驱动干粉灭火剂喷放的干粉灭火系统。
3.6 贮压型干粉灭火系统 pressure storage type powder extinguishing systems
    将干粉灭火剂与驱动气体贮存在同一容器内,通过驱动气体驱动干粉灭火剂喷放的干粉灭火系统。
3.7 柜式干粉灭火装置 cabinet type powder extinguishing equipment
    集干粉贮存容器、驱动组件、喷放组件于一体的柜式灭火装置。
3.8 系统最大工作压力 system maximum working pressure
    系统正常动作时减压阀出口的最大压力或在最高使用环境温度时干粉贮存容器内部的平衡压力。
3.9 增压时间 pressurization time
    贮气瓶型干粉灭火系统容器中,从干粉受驱动开始至干粉贮存容器内达到设定压力的时间。
3.10 有效喷射时间 discharging time
    从喷放组件喷出干粉灭火剂至干粉灭火剂喷放结束的时间。
3.11 充装密度 filling density
    干粉贮存容器中,干粉灭火剂质量与干粉贮存容器容积之比。
3.12 驱动气体瓶组 expellant gas cylinder assemblies
    贮气瓶型干粉灭火系统中,用来贮存驱动干粉灭火剂的气体瓶组。
3.13 启动气体瓶组 pilot gas container assemblies
    用于贮存启动容器阀、选择阀等组件的气体瓶组。
3.14 定压动作装置 pre-setting pressure actuating device
    贮气瓶型干粉灭火系统中,当干粉贮存容器内压力达到设定值时,能发出机械、电、压力等信号的执行装置。
3.15 干粉剩余率 residual powder ratio
    系统喷放结束后,干粉贮存容器内剩余干粉灭火剂质量占初始充装干粉灭火剂质量的百分比。