中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7 检验规则


7.1 出厂检验
7.1.1 产品出厂前应对探测器至少进行下述试验项目的检验:
    a)响应时间试验;
    b)高温响应试验;
    c)电源参数波动试验;
    d)碰撞试验;
    e)低温(运行)试验;
    f)S型或R型探测器附加试验(适用时)。
7.1.2 制造商应规定抽样方法、检验和判定规则。
7.2 型式检验
7.2.1 型式检验项目为本文件规定的全部适用试验项目。检验样品在出厂检验合格的产品中抽取。
7.2.2 有下列情况之一时,应进行型式检验:
    a)新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定;
    b)正式生产后,产品的结构、主要部件或元器件、生产工艺等有较大的改变,可能影响产品性能;
    c)产品停产一年以上,恢复生产;
    d)发生重大质量事故;
    e)强制性准入制度有要求;
    f)质量监管部门依法提出要求。
7.2.3 检验结果按GB12978中规定的型式检验结果判定方法进行判定。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

点型感温火灾探测器 GB4716-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读