3 术语和定义


    下列术语和定义适用于本文件。
3.1 典型应用温度 typical application temperature
    在正常监视状态情况下,点型感温火灾探测器能长期稳定运行的环境温度。
3.2 最高应用温度 maximum application temperature
    在正常监视状态情况下,点型感温火灾探测器能承受的、短时间内稳定运行的环境温度。
3.3 动作温度 static response temperature
    在以极其微小的升温速率升温情况下,点型感温火灾探测器能发出火灾报警信号时的温度。
3.4 可复位式探测器 resettable detector
    在响应后和在引起响应的条件终止时,不更换任何组件即能从报警状态恢复到正常监视状态的探测器。
3.5 不可复位式探测器 non-resettable detector
    在响应后不能恢复到正常监视状态的探测器。
 