    试验委托方应提供防火窗图纸,图纸中应标明防火窗的基本尺寸、窗扇和窗框的构造、五金配件、信号输出与反馈装置和密封件的设置、玻璃的基本尺寸和构造、窗框和窗扇型材及厚度等信息,检验机构应核实防火窗试件结构与图纸的符合性。
    所有仪器设备分辨力应符合以下要求。
    ——游标卡尺:0.02mm。
    ——膜厚检测仪:0.5μm。
    ——钢卷尺:1mm。
    ——钢直尺:1mm。
    ——塞尺:0.2mm。
    ——超声波测厚仪:0.01mm。
    ——千分尺:0.01mm。
    ——秒表:1s。
    ——计数器:1次。
    ——温度计:1℃。
    ——湿度计:1%。