6.7.1 活动扇反复启闭耐久性
    活动扇反复启闭耐久性不应低于5000次,试验过程中应能灵活开启并完全关闭,无启闭卡阻现象,各零部件无脱落和损坏现象。
6.7.2 活动扇联动信号接收和反馈功能
    安装有联动信号接收与反馈装置的活动式防火窗,当接收到窗扇关闭动作信号后,窗扇未完全关闭状态时,应能输出警示信号。
6.7.3 活动扇自动关闭时间
    活动式防火窗的窗扇自动关闭时间不应大于60s。
 