6.2 保冷层厚度的计算要求


6.2.1 为减少冷量损失(热量侵入)并防止外表面凝露的,应采用经济厚度的方法计算保冷层厚度,以热平衡法校验其外表面温度。该温度应高于环境的露点温度0.3℃或0.3℃以上。否则,应加厚重新计算,直至满足要求。
6.2.2 工艺上规定冷损失量的,应采用热平衡法计算保冷层厚度。
6.2.3 为防止外表面凝露和防冻伤的,应采用表面温度法计算保冷层厚度。
6.2.4 除保冷(防凝露)外,还有隔声等要求的,选用同种材料时应取计算厚度中的较大者;选用复合材料时,总厚度应满足保冷(防凝露)、隔声等多重要求。
6.2.5 计算应按GB/T 8175的规定进行。