5.4 防潮层材料


5.4.1 应具备抗蒸汽渗透性,防水、防潮能力强。
5.4.2 密封性能及粘结性能应满足使用要求。应具有耐温性,夏季不软化、不起泡、不流淌;应具有抗冻性,冬季不脆化、不开裂、不脱落。
5.4.3 化学稳定性好,使用时不应挥发出有害气体。
5.4.4 防潮层材料应具有阻燃性,氧指数不应小于30%。
5.4.5 应便于施工。