附录B(规范性)增强型钢技术要求


B.1 材料
B.1.1 增强型钢用钢带应采用GB/T 11253规定的Q235牌号或GB/T 2518规定的DX51D+Z牌号的钢。
B.1.2 增强型钢表面镀层应符合GB/T 2518的规定,且镀锌层重量不应小于180g/㎡。
B.2 外观
B.2.1 增强型钢的内外表面应平整,不应出现裂缝、分层、搭焊。
B.2.2 采用高频焊接的方式加工的闭口增强型钢,焊接处允许有壁厚增厚和内缝焊筋。
B.2.3 增强型钢端头不应有毛刺。
B.3 形状
B.3.1 框和中梃用增强型钢应采用矩形型钢(见图B.1)。
B.3.2 扇用增强型钢宜采用与型材内腔相匹配的型钢(见图B.2)。


 