5.1 一般要求


5.1.1 门、窗用材料及附件应符合相关标准的规定,常用材料标准清单见附录A。门、窗用材料及附件进厂时,应检查产品合格证、有效的型式检测报告等随行技术文件。
5.1.2 门、窗的设计与组装应符合JGJ362的规定。
5.1.3 安装上悬窗滑撑的连接螺钉应全部与窗框、窗扇增强型钢可靠连接。
5.1.4 外平开窗的窗扇应配有防坠落装置。
5.1.5 平开类窗的装配应有防下垂措施。
5.1.6 推拉门、推拉窗应有防门扇、窗扇脱落装置。