8.2 电气设备防护


8.2.1 电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质,并应采取防护措施,其防护等级应与环境条件相适应。
8.2.2 电气设备设置场所应采取防护措施,避免物体打击和机械损伤。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准 JGJ/T46-2024