中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.1 配电室


5.1.1 配电室应靠近电源侧,宜靠近负荷中心,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。
5.1.2 成列的配电柜和控制柜两端应与保护接地导体(PE)做电气连接。配电室内配电柜的操作通道应铺设橡胶绝缘垫。
5.1.3 配电室和控制室应设置通风设施或空调设施,并应采取防止雨雪侵入和小动物进入的措施。
5.1.4 配电室布置应符合下列规定:
    1 配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不应小于1.5m,双列面对面布置不应小于2m;
    2 配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不应小于0.8m,双列背对背布置不应小于1.5m;个别建筑结构梁柱凸出的位置,通道宽度可减少0.2m;
    3 配电柜侧面的维护通道宽度不应小于1m;
    4 配电室顶棚至地面的距离不应小于3m;
    5 配电室内设置值班室或检修室时,值班室或检修室边缘至配电柜的水平距离应大于1m,并采取隔离措施;
    6 配电室内的裸母线至地面的垂直距离不大于2.5m时,应采用遮栏隔离,遮栏或外护物底部距地面的高度不应小于2.2m;
    7 配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距不应小于0.075m;
    8 配电装置上端距顶棚不应小于0.5m;
    9 配电室内的裸母线应涂刷有色油漆,以标识相序;以柜正面方向为基准,其涂色应符合表5.1.4的规定;
    10 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不应低于3级,室内应配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的消防器材;
    11 配电室的门应向外开启,并应配锁;
    12 配电室照明应分别设置正常照明和应急照明。
5.1.5 配电柜应装设电度表、电流表、电压表。电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器。
5.1.6 配电柜应装设电源隔离开关及短路、过负荷、剩余电流动作保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。剩余电流动作保护器可装设于总配电柜或各分配电柜。配电柜的电器配置与接线应符合总配电箱电器配置与接线的规定。
5.1.7 多台配电柜应编号,并应有用途标识。
5.1.8 配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标识牌。停送电应设置专人监护。
5.1.9 配电室应保持整洁,不得堆放妨碍操作、维修的杂物。

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准 JGJ/T46-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读