中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.4 住户配电箱


12.4.1 每套住宅应设住户配电箱,箱内应设置具有短路、过载、过电压及欠电压等保护功能并能同时断开相线和中性线的总断路器。
12.4.2 住户配电箱内总断路器或所有出线断路器应具有A型剩余电流保护功能。
12.4.3 住户配电箱内不应设置电涌保护器。
12.4.4 住户配电箱的配出回路应符合下列规定:
    1 各配出回路保护断路器均应具有过载保护和短路保护功能,并应同时断开相线和中性线。
    2 照明、空调电源插座、厨房电源插座、卫生间电源插座与其他电源插座均应分别设置配电回路。
    3 每个柜式空调电源插座应单独设置1个回路,其他空调电源回路不宜超过2只插座。
查找 上节 下节 返回
顶部

上海住宅设计标准 DGJ08-20-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读