12.1 用电负荷


12.1.1 每套住宅用电负荷计算功率不应小于表12.1.1的规定。
12.1.2 每套住宅用电负荷功率不大于12kW时,宜单相进户;超过12kW或设计有三相电器设备时,应采用三相进户。