9.3 自动喷水灭火系统
9.3.1 应充分利用所在建筑的自动喷水灭火系统。
9.3.2 室内场所的建筑面积大于300㎡且所在建筑未设置自动喷水灭火系统或独立建造时,应设置自动喷水灭火系统,并应按中危险级II级设置。