中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
陕西电动自行车充电停放场所消防安全规范 DB61/T1748-2023
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
1 范围
本文件规定了电动自行车充电停放场所(以下简称“场所”)的总体要求、停放、充电、平面布置与防火分隔、安全疏散、消防设施和器材、电气以及管理职责与内容的要求,描述了检查考核与改进的方法。
本文件适用于电动自行车充电停放场所的消防安全管理,具有电动驱动的摩托车充电停放场所可参照执行。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
前言
下一节:
2 规范性引用文件
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 总体要求
5 停放
6 充电
7 平面布置与防火分隔
7.1 平面布置
7.2 防火分隔
8 安全疏散
9 消防设施和器材
9.1 火灾自动报警系统
9.2 消火栓系统
9.3 自动喷水灭火系统
9.4 通风及排烟设施
9.5 应急照明和疏散指示标志
9.6 灭火器配置
9.7 消防标识化管理
10 电气要求
11 管理职责与内容
12 检查与改进
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
陕西电动自行车充电停放场所消防安全规范 DB61/T1748-2023
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读