7.4 液压软管和快速接口试验方法
7.4.1 检查破拆工具使用的液压软管和快速接口。
7.4.2 在未连接状态下,对液压软管和快速接口增压至额定工作压力,保持60s,检查渗漏情况。
7.4.3 在连接状态下,向液压软管和快速接口施加1000N的轴向拉力,保持60s。卸荷后增压至额定工作压力,保持60s,检查渗漏及变形情况。
7.4.4 检查液压软管和快速接口的额定工作压力标识。