中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件 GB/T17906-2021
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
7.1 试验条件
7.1.1 试验用圆钢和板材均应采用符合GB/T 700要求的Q235A材料。
7.1.2 试验用压力显示器的测量准确度不应低于0.4级。
7.1.3 试验用衡器的测量准确度不应低于0.1kg。
7.1.4 除高低温试验外,试验均应在环境温度为25℃±10℃的条件下进行。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
7 试验方法
下一节:
7.2 破拆工具试验方法
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 分类
5 型号
5.1 破拆工具型号
5.2 动力源型号
6 技术要求
6.1 破拆工具技术要求
6.2 动力源技术要求
6.3 附件技术要求
7 试验方法
7.1 试验条件
7.2 破拆工具试验方法
7.3 动力源试验方法
7.4 液压软管和快速接口试验方法
8 检验规则
8.1 出厂检验
8.2 型式检验
9 标志、包装、运输和贮存
9.1 标志
9.2 包装
9.3 运输
9.4 贮存
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件 GB/T17906-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读