5.4 轿厢


5.4.1 轿厢总体
5.4.1.1 测量轿厢入口及轿厢内部的净高度,均应不低于2.0m。
5.4.1.2 测量电梯轿厢的有效面积,检查轿厢内的额定载重量和乘客数量的标识,确认轿厢有效面积与额定载重量的关系符合GB/T 7588.1-2020中5.4.2.1和5.4.2.2的规定,确认乘客数量与轿厢有效面积的关系以及与额定载重量的关系均符合GB/T 7588.1-2020中5.4.2.3的规定。
5.4.1.3 检查乘客电梯轿厢内的标志或铭牌,确认标志或铭牌的内容与轿厢有效面积的关系符合GB/T 7588.1-2020中5.4.2.3的规定。
5.4.1.4 电梯正常运行时,在轿厢空载和额定载重量均布的情况下,分别测量轿厢地板的水平度,偏差均应不超过3/1000。
5.4.1.5 检查轿厢上部和下部通风孔的设置,审查资料确认上下部通风孔的有效面积均不小于轿厢有效面积的1%。用直径为10mm的刚性直棒测试,应不能将该直棒从轿厢内经通风孔穿过轿壁。
5.4.1.6 检查轿厢内电气照明装置的设置,测量电气照明装置的照度,设置及照度应符合GB/T 7588.1-2020中5.4.10的规定。
5.4.1.7 采用动力驱动自动门的轿厢,验证轿厢操纵盘上的开门按钮的功能,应能使处于关闭中的门开启。
5.4.2 轿厢护脚板
    检查设置在轿厢地坎下部的轿厢护脚板,检查、测量或审查证明文件[如试验(检测)报告]确认其结构和强度符合GB/T 7588.1-2020中5.4.5的规定。
5.4.3 轿门
5.4.3.1 检查轿门的结构,确认轿门是无孔的,轿门关闭后检查轿厢的封闭性和完整性,必要的间隙除外。
5.4.3.2 测量轿门关闭后的间隙值,应符合GB/T 7588.1-2020中5.3.1.4的规定。
5.4.3.3 对于动力驱动的自动水平滑动门,按照GB/T 10059-2023中6.8.2.1规定的方法测量阻止关门的力,不应大于150N。
    测得的阻止折叠门开启的力应符合GB/T 7588.1-2020中5.3.6.2.2.1e)的规定。
5.4.3.4 动力驱动的自动水平滑动门关闭过程中,按照GB/T 10059-2023中6.8.2.3规定的方法验证关门保护装置的功能,应符合GB/T 7588.1-2020中5.3.6.2.2.1b)的规定。
5.4.3.5 检查每个轿门设置的证实其关闭位置的电气安全装置,应符合GB/T 7588.1-2020中5.11.2的规定具体如下:
    a)如果水平滑动门由数个直接机械连接的门扇组成,检查证实轿门关闭的电气安全装置的设置,电气安全装置应符合GB/T 7588.1-2020中5.11.2的规定。
    b)对于由数个间接机械连接门扇组成的水平滑动轿门,如果把验证轿门关闭位置的符合GB/T 7588.1-2020中5.11.2规定的电气安全装置安装在一个门扇上,应验证:
    1)该门扇不是主动门扇;且
    2)主动门扇与门的驱动元件间是直接机械连接的。
5.4.3.6 按照GB/T 10059-2023中5.1.5.3规定的方法验证轿门的开启,应符合GB/T 7588.1-2020中5.3.15的规定。
5.4.3.7 检查水平滑动门底部保持装置上或者其附近设置的识别最小啮合深度的可见标志或标记,确认实际啮合深度不小于标志或标记对应的最小啮合深度。
5.4.3.8 当采用垂直滑动门时,检查滑动门的设置并验证其功能,应符合GB/T 7588.1-2020中5.3.6.2.3的规定。
5.4.3.9 测量或审查证明文件[如试验(检测)报告],确认轿门的机械强度,应符合GB/T 7588.1-2020中5.3.5.3.1~5.3.5.3.3的规定。
5.4.3.10 当采用带有玻璃的轿门时,检查玻璃轿门的结构,除应符合5.4.3.1~5.4.3.9的规定外,还应确认符合GB/T 7588.1-2020中5.3.5.3.4~5.3.5.3.7的规定。
5.4.4 轿厢玻璃
5.4.4.1 检查确认轿壁所使用的玻璃为夹层玻璃,检查、测量或审查证明文件[如试验(检测)报告]确认其强度和结构符合GB/T 7588.1-2020中5.4.3.2.2~5.4.3.2.5的规定。
5.4.4.2 如果轿壁在距轿厢地板1.10m高度以下使用了玻璃,测量扶手的位置,高度应在0.90m至1.10m之间,检查扶手的固定应与玻璃无关。
5.4.5 轿顶
5.4.5.1 检查轿顶上电气装置的设置,应至少包含下列内容:
    a)符合GB/T 7588.1-2020中5.4.8规定的检修运行控制装置(距离避险空间0.30m内且从其中一个避险空间能够操作);
    b)停止装置(距检查或维护人员入口不大于1.0m);和
    c)电源插座。
5.4.5.2 检查、测量或审查证明文件[如试验(检测)报告],确认轿顶的防滑和强度符合GB/T 7588.1-2020中5.4.7.1的规定。
5.4.5.3 轿顶如采用玻璃,除确认符合5.4.5.2的规定外,还应确认所使用的玻璃为夹层玻璃。
5.4.5.4 检查、测量或审查证明文件[如试验(检测)报告],确认轿顶护栏和踢脚板的设置,应符合GB/T 7588.1-2020中5.4.7.2~5.4.7.4的规定。
5.4.6 轿厢安全窗和轿厢安全门
5.4.6.1 如果轿顶设有轿厢安全窗,测量其净尺寸,应不小于0.40m×0.50m。
5.4.6.2 使用轿厢安全门时,测量其高度和宽度,确认其尺寸及设置符合GB/T 7588.1-2020中5.4.6.2的规定。
5.4.6.3 检查轿厢安全窗或轿厢安全门的手动锁紧装置,检查证实锁紧功能的电气安全装置的设置,电气安全装置应符合GB/T 7588.1-2020中5.11.2的规定。
    如果轿厢安全门未锁紧,该装置应能使相邻的电梯停止。只有在重新锁紧后,电梯才能恢复到服务状态。
5.4.6.4 验证轿厢安全窗和轿厢安全门的开启方式和开启方向,应能不用钥匙从轿厢外开启,并应能用三角钥匙从轿厢内开启。
    轿厢安全窗不应向轿厢内开启,轿厢安全门不应向轿厢外开启。
5.4.6.5 检查处于开启状态的轿厢安全窗的位置,不应超出电梯轿厢的外边缘。检查轿厢安全门的设置位置,不应设置在对重(或平衡重)运行的路径上,或设置在妨碍乘客从一个轿厢通往另一个轿厢的固定障碍物(分隔轿厢的横梁除外)的前面。
5.4.7 应急照明
    检查轿厢内和轿顶上应急照明的设置,模拟正常照明电源失效,应急照明应自动点亮。审查应急照明的容量标识并测量照度,容量及照度应符合GB/T 7588.1-2020中5.4.10.4的规定。
5.4.8 安全钳
5.4.8.1 检查轿厢设置的能在其下行方向动作的安全钳,确认安全钳的设置符合GB/T 7588.1-2020中5.6.2.1.2的规定。
5.4.8.2 检查轿厢或对重(或平衡重)的安全钳的触发方式,确认触发方式符合GB/T 7588.1-2020中5.6.2.2的规定。
5.4.8.3 检查轿厢或对重(或平衡重)的安全钳的释放方式,确认释放方式符合GB/T 7588.1-2020中5.6.2.1.4的规定。
5.4.8.4 检查渐进式安全钳可调节部位的封记,应完好无损。
5.4.8.5 在轿厢空载或载荷均布的情况下,测量安全钳动作后轿厢地板的倾斜度,应不大于其正常位置的5%。
5.4.9 轿厢上行超速保护装置
5.4.9.1 检查曳引式电梯轿厢上行超速保护装置的减速部件的作用位置,应作用于GB/T 7588.1-2020中5.6.6.4规定的部位。
5.4.9.2 使用驱动主机制动器作为上行超速保护装置时,应验证自监测功能符合GB/T 7588.1-2020中5.6.6.2的要求。
5.4.9.3 验证轿厢上行超速保护装置的动作,应使轿厢制停或者至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范围。
5.4.9.4 测试该装置动作后的释放方式,释放应需要胜任人员的介入,释放时应不需要接近轿厢或对重,释放后该装置应处于正常工作状态。
5.4.9.5 如果速度监测装置触发减速部件动作或减速部件产生制动力需要外部能量(例如:电能、机械能)驱动,检查该能量缺失时电梯的运行状态,电梯应停止并使其保持停止状态。可以由轿厢上行超速保护装置发出信号,由电梯控制系统使电梯停止运行。
    带导向的压缩弹簧的蓄能不属于外部能量。
5.4.9.6 检查轿厢上行超速保护装置的速度监测部件,应符合GB/T 7588.1-2020中5.6.6.10的规定。
5.4.10 轿厢意外移动保护装置
5.4.10.1 检查轿厢意外移动保护装置的设置,对于不具有符合GB/T 7588.1-2020中5.12.1.4规定的开门情况下的平层、再平层和预备操作的电梯,并且其制停部件是符合GB/T 7588.1-2020中5.6.7.3和5.6.7.4规定的驱动主机制动器时,不需要检测轿厢的意外移动。
5.4.10.2 测试该装置的轿厢意外移动保护功能,确认其制停部件能制停轿厢且使其保持停止状态。
5.4.10.3 该装置可与下行超速保护和上行超速保护共用,用于上行和下行方向的制停部件可不同。检查制停部件的作用部位,应符合GB/T 7588.1-2020中5.6.7.4的规定。
5.4.10.4 按照GB/T 10059-2023中5.1.16.2规定的方法测量该装置的制停距离,应在对应的型式试验证书适用的范围内。
5.4.10.5 使用驱动主机制动器作为轿厢意外移动保护装置的制停部件时,应验证自监测功能符合GB/T 7588.1-2020中5.6.7.3的规定。