中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 机器设置在不同位置的要求


5.3.1 机器在机房内
5.3.1.1 如果曳引轮设置在井道内,检查确认在机房内能进行曳引轮的检查、测试及维护操作,机房与井道之间的开口宜尽可能小。
5.3.1.2 检查机房的布置并测量机房工作区域的尺寸,应符合5.1.2.1、5.1.2.3~5.1.2.6的规定。
5.3.2 机器在井道内
5.3.2.1 测量机器空间及工作区域的尺寸,应符合5.1.2.1、5.1.2.3~5.1.2.5的规定。
5.3.2.2 检查用于紧急操作和动态测试所必需的装置,应按GB/T 7588.1-2020中5.2.6.6的要求设置在能够从井道外进行操作的位置。
5.3.2.3 工作区域位于轿厢内或轿顶上的,应按GB/T 10059-2023中5.1.18.1规定的方法检查并验证其设置与功能,应符合GB/T 7588.1-2020中5.2.6.4.3的规定。
5.3.2.4 工作区域位于底坑内的,应按GB/T 10059-2023中5.1.18.2规定的方法检查并验证其设置与功能,应符合GB/T 7588.1-2020中5.2.6.4.4的规定。
5.3.2.5 工作区域位于平台上的,应按GB/T 10059-2023中5.1.18.3规定的方法检查并验证其设置与功能,应符合GB/T 7588.1-2020中5.2.6.4.5的规定。
5.3.2.6 如果需要从井道外对井道内的机器进行维护和检查,测量其工作区域的尺寸,应符合GB/T 7588.1-2020中5.2.6.4.6的规定。
5.3.3 机器在井道外
5.3.3.1 检查设置在井道外的机器的安装位置,应在机器柜内,该柜不应用于电梯以外的其他用途,也不应包括非电梯用的管槽、电缆或装置。除GB/T 7588.1-2020中5.2.6.5.1.2规定的开孔外,机器柜应由无孔的壁、底、顶和门组成。
5.3.3.2 测量并验证机器柜的柜门的尺寸和开启,尺寸应方便作业,柜门不应向机器柜内开启,且具有用钥匙开启的锁,不用钥匙也能关闭并锁住。
5.3.4 紧急和测试操作装置
    按照GB/T 10059-2023中5.1.19规定的方法对紧急和测试操作装置的设置进行检查、试验及测量,应符合GB/T 7588.1-2020中5.2.6.6的规定。
5.3.5 滑轮间的结构和设备
    检查并测量滑轮间的开口设置及空间,应符合GB/T 7588.1-2020中5.2.6.7的规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

电梯安装验收规范 GB/T10060-2023
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读