中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7 发光细菌急性毒性试验程序


7.1 暴露条件
    发光细菌急性毒性试验程序暴露条件为:
    ——室温20℃~25℃,试验过程中温度波动在±1℃范围内;
    ——持续时间:15 min。
7.2 试验溶液的配制
    复苏稀释液(0.85%氯化钠溶液):取0.85g分析纯氯化钠,用三级水溶解并转移到100mL容量瓶中,定容。
    渗透压调节液(17%氯化钠溶液):取17g分析纯氯化钠,用三级水溶解并转移到100mL容量瓶中,定容。
7.3 试验步骤
7.3.1 发光细菌菌体复苏
    从低温冰箱中取出装有青海弧菌Q67冻干粉的安瓿瓶置于室温15min平衡。用移液器吸取0.5mL复苏稀释液加入冻干粉安瓿瓶中,置于涡旋混合器上使之充分混匀、溶化,使青海弧菌Q67冻干粉完全溶解,形成乳白色均一液体。数分钟后在暗室观察应见绿色荧光。若无绿色荧光则不能使用,静置10min使其恢复发光性能备用。
7.3.2 预备实验
    以10为公比做间隔开展预备试验,预备实验操作方法见7.3.3。根据预备试验结果选择正式试验合适的浓度范围,预备实验至少应设置5个浓度组,并以几何级数排布,公比应不大于2.2。
7.3.3 样品的发光值检测
    按照预备试验结果,设定3~4个稀释度,最高和最低稀释度之间应包含预测所得的稀释浓度。每个浓度应设置3个平行样,同时设置空白对照的3个平行样。
    取若干支2.5mL玻璃样品管,首先加入0.1mL渗透压调节液,之后分别向其中添加1.9mL不同浓度梯度的待测样品,另外吸取2mL复苏稀释液加入干净的样品管中作为空白对照。
    向各样品管中依次加入50μL已复苏的冻干粉溶液,轻轻振荡,使之与试验样品充分混匀,轻敲玻璃管去除表层及样品管内壁附着的气泡。
    放置15min后用发光细菌毒性检测仪测定样品和空白样品的发光值。
7.3.4 参比物苯酚溶液标准曲线的制作
    每次检测样品时,用相同的发光细菌菌液同时制作苯酚标准曲线(如样品数量较多,可以用几支安瓿瓶打开后混合使用),试验操作方法与样品检测相同。
7.4 数据处理
    按照公式(1)计算不同浓度下样品的相对发光强度值。
    式中:
    E——相对发光强度值(%);
    I——样品的发光值;
    I0——空白样品的发光值。
    绘制不同试验浓度对发光细菌相对发光强度值E的曲线,用Excel、SPSS等常用统计程序对曲线进行拟合。将E=50%代入拟合公式,计算相对发光强度值为50%时的样品浓度,该浓度即为灭火剂样品对发光细菌的EC50值,并用标准方法计算95%的置信限,同时计算参比物质苯酚的EC50值。
7.5 质量控制
    发光细菌急性毒性试验程序的质量控制要求应同时满足以下3点:
    ——空白对照组的发光值I0应大于106
    ——平行样品之间的发光值偏差应小于20%;
    ——参比物质苯酚的EC50值应在100mg/L~200mg/L之间。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

泡沫灭火剂水生生物急性毒性试验方法 XF/T3021-2023
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读