中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5 试验准备


5.1 仪器设备及材料
    仪器设备至少应包括:
    a)溶解氧测定仪;
    b)温度控制仪;
    c)发光细菌毒性测定仪;
    d)电子天平;
    e)涡旋混合器;
    f)化学惰性材料制成的水槽或烧杯,规格应一致,体积适宜;
    g) pH计;
    h)容量瓶(100mL、500mL、1000mL);
    i)移液器(50μL、1mL、5mL);
    j)2L烧杯;
    k)2.5mL玻璃管;
    l)三级水(符合GB/T 6682要求)。
5.2 样品的采集和处理
5.2.1 样品采集
    泡沫灭火剂样品在取样时应注意取样的均匀性。取样前应颠倒、晃动容器,使样品混合均匀后取样,如容器不便移动,可在容器内高、中、低三个不同位置取样混合后作为试验样品。
    取样时所用的容器应仔细清洗干净,用三级水润洗并彻底烘干。样品应盛装到玻璃瓶或塑料瓶中,静置,待产生的泡沫消失后进行试验。
5.2.2 样品处理
    用电子天平称取一定质量的泡沫灭火剂样品,加入定量三级水,用玻璃棒缓慢搅拌均匀,避免搅拌过程中表面出现大量气泡,再转移到500mL容量瓶中,用三级水定容,混合均匀,静置后用作待测的储备溶液。
5.3 试验生物
5.3.1 斑马鱼
    试验鱼种应是斑马担尼鱼,平均体长3.0cm±0.5cm,体重0.3g±0.1g,应选自同一驯养池中规格大小一致的幼鱼。试验用鱼在试验前应在23℃±1℃环境下饲养7d以上,每天投喂饵料,并及时清除粪便和食物残渣,饲养期内斑马鱼的死亡率小于5%。试验前24h停止喂食,试验期间也不喂食。挑选体型大小一致且身体健康的斑马鱼用于急性毒性试验。
5.3.2 发光细菌
    发光细菌选用青海弧菌Q67或其他能满足试验要求的淡水型发光细菌菌种。商业化的发光细菌菌种为一次性安瓿瓶包装冻干粉,在-18℃条件下保存。按7.3.1将冻干粉复苏后5min即可恢复发光,在暗室中肉眼应可见其发出的绿光,经适当稀释后,可用于检测。
5.4 参比物质
    为验证方法的有效性,分别选用分析纯重铬酸钾(K2Cr2O2)和苯酚(C6H5OH)作为斑马鱼急性毒性试验和发光细菌急性毒性试验的参比物质。
    重铬酸钾储备液:用分析天平称取1g重铬酸钾,加入三级水溶解,转移到100mL容量瓶中,定容。
    苯酚储备液:用分析天平称取100mg苯酚,加入三级水溶解,转移到100mL容量瓶中,定容。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

泡沫灭火剂水生生物急性毒性试验方法 XF/T3021-2023
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读