中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.11 继电保护和自动装置


9.11.1 继电保护及安全自动装置的设计应符合现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285的规定。

9.11.2 海上升压站至陆上变电站的线路应配置全线速动的纵联保护作为主保护,并应配备相应的后备保护。

9.11.3 海上升压站应配置故障录波设备。

9.11.4 接入220kV及以上电压等级的海上风力发电场应配置保护及故障信息管理系统子站。

9.11.5 系统继电保护及安全自动装置应配备至电力系统调度机构的数据传输通道。

9.11.6 风电机组升压设备应设置变压器保护。

9.11.7 汇集线中的母线应设置母线保护。

9.11.8 集电海底电缆线路保护应配置两段三相式电流保护及两段式零序电流保护。当采用电流保护灵敏性不能满足要求时,宜增配三段式相间距离保护。

9.11.9 动态无功补偿装置回路保护应配置两段三相式电流保护及零序电流保护。当回路有变压器元件时,应配置变压器保护。

9.11.10 站用、接地变压器应配置三段式相间电流保护、零序电流保护及本体保护。

9.11.11 主变压器保护配置应符合下列规定:

    1 每台主变压器应按双重化配置电气量保护和一套非电气量保护;

    2 每套变压器保护均应配置完整的主、后备保护,且宜选用主、后备保护一体装置,每套保护独立组屏;

    3 变压器应装设纵联差动保护作为主保护,且高压侧应装设复合电压闭锁过流保护,低压侧应配置过流保护、复合电压闭锁过流保护和零序过流保护;

    4 主变压器高压侧应装设零序电流保护,且高压侧中性点应装设间隙零序电流保护和零序电压保护,各侧均应装设过负荷保护。

 

 


查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
海上风力发电场设计标准 GB/T 51308-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读